187****5826 2018-06-20 14:23:27 | 重慶市 土建 | 697查看 3回答
鋼筋算量問題
廣聯達鋼筋算量,在基礎層中,基礎梁和獨立基礎標高同時調為 : 層頂標高,但是圖形三維卻不在同一高度是為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣應該是獨立基礎的基礎單元有調整相對標高
2018-06-20 14:24:18
-
看一下設置的是否均為頂標高或者是否均為底標高。
2018-06-20 14:25:40
-
分別選中基礎梁和獨立基礎查看下標高是否一致
2018-06-20 14:27:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看