小小 2018-06-20 09:42:24 | 浙江省 安裝 | 5009查看 2回答
扁鋼至電梯導軌接地如何計算
基礎接地平面圖中,40*4扁鋼引出至電梯導軌接地的工程量如何計算,是通到電梯最高處還是電梯底部?這個算是戶內接地母線嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、是通到電梯最高處還是電梯底部?答:設計有要求的,算到電梯導軌最高處(沿導軌平行敷設一根鍍鋅扁鋼,首、尾端與導軌焊接連接);設計沒有要求的,算到電梯底部;二、這個算是戶內接地母線嗎?答:按戶內接地母線子目計算;
2018-06-20 10:53:05
-
是通到電梯最高處還是電梯底部? 與底部焊接這個算是戶內接地母線嗎? 算,按戶內接地母線計算
2018-06-20 09:57:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看