ga****@163.com 2018-06-15 18:42:57 | 山東省 土建 | 790查看 1回答
鋼筋施工問題,謝謝!!
圖紙要求底層和頂層沿著縱橫墻在窗臺位置設置通長板帶。板帶120厚。1:沉降縫位置需要設置嗎(沒有窗)2:底層窗臺大部分為1米高,陽臺350高,陽臺位置還要設置板帶嗎?3:底層樓梯間窗戶離地高度2300高,(一層層高2.9米),(樓梯間圖紙設計窗臺壓頂了,壓頂有出檐,深入墻內120,不通長。)這樣的情況下,樓梯間還要設置板帶嗎?要是設置,壓頂怎么處里?4:頂層窗臺1米高,而樓梯間窗戶的窗臺是在頂層的下面一層,窗頂在頂層,這時板帶在梯間位置怎么設置?5:陽臺窗戶離地高度700,頂層陽臺圖紙設計窗臺壓頂了,180厚,壓頂有出檐,深入墻內150,不通長。)這樣的情況下,陽臺還要設置板帶嗎?要是設置,壓頂怎么處里?6:圈梁在洞口斷開,洞口沒有構造柱,圈梁端部錨固怎么算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:沉降縫位置需要設置嗎(沒有窗)【沉降縫兩側的墻也應該設置的】2:底層窗臺大部分為1米高,陽臺350高,陽臺位置還要設置板帶嗎?【陽臺部位不需要設置了】3:底層樓梯間窗戶離地高度2300高,(一層層高2.9米),(樓梯間圖紙設計窗臺壓頂了,壓頂有出檐,深入墻內120,不通長。)這樣的情況下,樓梯間還要設置板帶嗎?要是設置,壓頂怎么處里?【應該是通長板帶代替這個壓頂的】4:頂層窗臺1米高,而樓梯間窗戶的窗臺是在頂層的下面一層,窗頂在頂層,這時板帶在梯間位置怎么設置?【應該是板帶從構造柱位置斷開】5:陽臺窗戶離地高度700,頂層陽臺圖紙設計窗臺壓頂了,180厚,壓頂有出檐,深入墻內150,不通長。)這樣的情況下,陽臺還要設置板帶嗎?要是設置,壓頂怎么處里?【應該是和壓頂斷開相交的】6:圈梁在洞口斷開,洞口沒有構造柱,圈梁端部錨固怎么算?【應該是在洞口相鄰的構造柱錨固】
2018-06-15 21:19:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看