南啵萬 2018-06-13 17:47:36 | 廣東省 土建 | 665查看 1回答
關于砌體加筋
當抗震設防烈度為(7、8、9)的時候砌體加筋是通長設置,是不是直接在砌體里面輸入鋼筋信息就行,還需不需要加上墻體的拉結筋??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在砌體墻定義直接輸入通長筋就可以了,不需要定義砌體拉結筋
2018-06-13 17:50:07