BELIEVER 2018-06-10 17:54:09 | 河北省 安裝 | 1268查看 6回答
電表箱連配電箱需要橋架吧?
如題
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不一定。有橋架的,也有穿管的。
2018-06-10 17:56:01
-
電表箱連戶內配電箱的話是配管。電表箱的電源是通過橋架引來的。
2018-06-10 18:03:43
-
電表箱到戶箱,不需要橋架,暗配管即可,不可能沒戶人家敷設一條橋架過去(設計不傻)。
2018-06-10 19:27:53
-
答:電表箱到戶箱,都是暗配管,不可能每戶人家敷設一條橋架過去。(設計不傻)
2018-06-10 19:28:26
-
你好,常規是配管地面暗敷設至戶內配電箱的,不是走橋架的
2018-06-10 21:39:14
-
電表箱連配電箱看圖紙是怎樣設計的。
2018-06-11 08:16:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看