135****3989 2018-06-10 10:58:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1075查看 3回答
圖紙說明圖中未注明分布筋為c8-200 筏板基礎為300厚,雙層雙向c16-200
這個分布筋需要設置么》
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙說明圖中未注明分布筋為c8-200 筏板基礎為300厚,雙層雙向c16-200——:您設置也不會計算的雙層雙向的通長筋,是沒有分布筋的分布筋是負筋(支座筋)的架立筋
2018-06-10 11:04:18
-
不需要設置
2018-06-10 11:00:45
-
你好:見附圖
2018-06-10 11:27:12
-
筏板中雙層雙向網片為c14@150,在基礎外伸部分上部分布筋變為c10@200,怎樣設置?
筏板中雙層雙向網片為c14@150,在基礎外伸部分上部分布筋變為c10@200,怎樣設置?
-
在板配筋圖上有個說明 板分布筋未注明分布筋A(yù)6-200是指的板負筋嗎?
如圖所示,說明第2條:未注明的受力筋為C8-200,未注明的分布筋為C6-200.未注明分布筋A(yù)6-200是指的板負筋嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看