36****@qq.com 2018-06-07 09:52:34 | 陜西省 土建 | 1115查看 2回答
柱子首層縱筋直接從基礎搭接位置貫通到下一層露筋位置,這要怎么處理
柱子首層直接貫通了基礎到了第二層。怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:應該按照基礎層,負一層,一層分別定義框架柱。
2018-06-07 10:01:21
-
你好,你就按照正常的柱子定義,鋼筋定尺按照9m設置,軟件會根據平法計算規則來確定這個搭接的。
2018-06-07 10:19:29