176****8296 2018-06-07 08:44:30 | 陜西省 其他專業 | 1708查看 3回答
給排水中管道材質的判定(見圖)
圖中F-1、2是什么系統是廢水系統還是叫什么?
接水箱的那點F管應該是溢流管,用的是熱頓新鋼管,溢流管的水只流到F-2頂部的漏斗溢流管就結束了
那底下的F-1、2的管材是UPVC還是熱鍍鋅鋼管呢?
補充問題: F-1每層都有一個漏斗是用于自噴中報警閥組控制的最不利噴頭處那F-2僅一個漏斗,它的作用僅僅是把水箱間溢出來的水排走嗎,是不是“大材小用”了
廢水系統是把生活污水等其他的水排走的功能,它是一般單一的用還是兼顧,多功能的用,為何,大多數情況下都是單一的用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
FL系統就是廢水系統。
水池、水箱泄水、溢水管事熱鍍鋅鋼管,其余的全部是UPVC管。2018-06-07 08:47:44
-
圖中F-1、2是什么系統是廢水系統還是叫什么? 就叫廢水系統廢水(wastewater)是指居民活動過程中排出的水及徑流雨水的總稱。它包括生活污水、工業廢水和初雨徑流入排水管渠等其它無用水,一般指經過一定技術處理后不能再循環利用或者一級污染后制純處理難度達不到一定標準的水。
接水箱的那點F管應該是溢流管,用的是熱頓新鋼管,溢流管的水只流到F-2頂部的漏斗溢流管就結束了 。
是的 從水箱接出來到地漏
那底下的F-1、2的管材是UPVC還是熱鍍鋅鋼管呢? UPVC
2018-06-07 08:52:09
-
排水系統吧,FL-1/FL-2應該是UPVC排水塑料管。
2018-06-07 08:53:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看