186****9780 2018-06-06 07:49:08 | 江蘇省 土建 | 792查看 1回答
請教兩個問題
1.合法性檢查顯示梁重疊錯誤,部分梁在柱子的地方顯示重疊,這是為什么,都是以柱子為支座吧。2.然后一根梁穿過幾根次梁的時候,某一段截面變大變小,怎么設置,如果我加支座多一跨(這一跨變截面)的話,影響鋼筋量嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.合法性檢查顯示梁重疊錯誤,部分梁在柱子的地方顯示重疊,這是為什么,都是以柱子為支座吧。這個的話你看下兩根梁的夾點是重合的,手動調整一下其中一根梁的夾點,讓兩者重合即可。
2.一根梁穿過幾根次梁的時候,某一段截面變大變小,怎么設置,如果我加支座多一跨(這一跨變截面)的話,影響鋼筋量嗎?這個可以直接在原位標注中修改截面信息,如果按照你說的方法,鋼筋量會有影響,因為牽扯支座的問題。
2018-06-06 07:52:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看