又是...哎 2018-06-05 12:46:01 | 河北省 土建 | 1033查看 2回答
請教下圖紙問題
1.請問圖一褥墊層厚度是200還是250呢,我認為應該是250吧,樁頭上面有200,樁埋在里面有50;
2,也就是說基槽清槽之后標高應該為(-7.32-0.05=-7.37),并露出樁頭5cm是嗎?
3,那么看現場圖做的就是不對了是嗎,它只是把樁周圍的土給挖低了一下,基槽表面還是高出來不少
4,但是打樁不是有一個標高允許偏差嗎,也就是說像這種情況是經常出現的嗎,保證樁周圍褥墊層厚度就可以了是嗎?因為慧標高已經挖到位了就不可能在往下動了把
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.請問圖一褥墊層厚度是200還是250呢,我認為應該是250吧,樁頭上面有200,樁埋在里面有50;【是的。】
2,也就是說基槽清槽之后標高應該為(-7.32-0.05=-7.37),并露出樁頭5cm是嗎?【是的。】
3,那么看現場圖做的就是不對了是嗎,它只是把樁周圍的土給挖低了一下,基槽表面還是高出來不少【靜壓樁的樁頂不是很好控制的,打樁時有壓載要求的,如果樁頂低了（抵不到接樁的殷ｒ其薕計要求的補救要求時),可以加大褥層的厚度。】
4,但是打樁不是有一個標高允許偏差嗎,也就是說像這種情況是經常出現的嗎【是的。】,保證樁周圍褥墊層厚度就可以了是嗎?【是的。】因為慧標高已經挖到位了就不可能在往下動了把【當然可以看樁的情況,在樁的周圍再向下挖的,保證樁伸入褥層內。】
2018-06-05 13:42:36
-
你好:1.請問圖一褥墊層厚度是200還是250呢,我認為應該是250吧,樁頭上面有200,樁埋在里面有50;【是250mm,樁頭上面有200,樁埋在里面有50】
2,也就是說基槽清槽之后標高應該為(-7.32-0.05=-7.37),并露出樁頭5cm是嗎?
【理解是正確的】
3,那么看現場圖做的就是不對了是嗎,它只是把樁周圍的土給挖低了一下,基槽表面還是高出來不少
【現場是沒有按照圖紙要求挖土方】
4,但是打樁不 是有一個標高允許偏差嗎,也就是說像這種情況是經常出現的嗎,保證樁周圍褥墊層厚度就可以了是嗎?因為慧標高已經挖到位了就不可能在往下動了把】不是的這樣的,需要按照圖紙要求布置褥墊層厚度的,這是施工為了節約沒有挖土方到位。2018-06-05 13:11:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看