da****@qq.com 2018-06-04 10:39:30 | 重慶市 安裝 | 1211查看 2回答
消防管道支架
如消防鍍鋅管DN100有400米,DN65有160米。請問支架怎么計算呢?麻煩寫一下計算式,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓系統。1.DN100的考慮40*4角鋼支架 400/6.5*1.5*2.422=223.56KG2.DN65的考慮30*3角鋼支架 160/6*1*1.373=24.25KG
2018-06-04 12:01:58
-
樓上很專業
2018-06-06 11:26:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看