-
63****@qq.com 2018-05-30 17:28:32 | 陜西省 土建 | 2474查看 3回答
編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置
問題一:編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置,是不是意味著原位標注鋼筋也對稱布置?如圖:L11
問題二:“次梁一端支座與墻水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,箍筋加密區取縱向鋼筋直徑 6倍、梁高的1/4和100中的最小值,箍筋直徑不小于?10,肢距同此次梁”。 這句話怎么理解,在廣聯達鋼筋算量軟件怎么設計
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,看圖
2018-05-30 22:13:10
-
它是鏡像,類似于翻轉過來。
2018-05-30 17:29:54
-
問題一:編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置,是不是意味著原位標注鋼筋也對稱布置?是的,圖中L11只有一跨,而原位標注的梁支座負筋都是3C16,所以使用鏡像或者應用同名稱梁都可以。問題二:“次梁一端支座與墻水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,箍筋加密區取縱向鋼筋直徑 6倍、梁高的1/4和100中的最小值,箍筋直徑不小于?10,肢距同此次梁”。次梁一端不與框架梁連接,而與墻水平相連時,表示這個次梁的這端與框架梁作用相同,所以支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,而框架梁的支座縱筋和箍筋也不盡相同。所以支座縱筋參考其他框架梁設置,可取縱筋平均值、大多數縱筋的直徑值或者最小縱筋值,但是一般情況下,設計單位都設計好了梁支座負筋,所以不用操心縱筋直徑的問題。箍筋直徑不小于10,一般就設為10或以上。箍筋加密區取縱向鋼筋直徑6倍、梁高的1/4和100中的最小值,如果縱筋直徑是20,梁高450。那么就是120、112.5、100里面取最小值100為箍筋加密區。如果次梁箍筋是C10@200(2),則設為C10@100/200(2),加密區間為100mm。這樣算下來增加的箍筋也沒有幾根。我沒有遇到這個情況,沒有用軟件試過,應該是在梁鋼筋的計算設置里面修改或其他鋼筋里面添加。但是我認為設計單位一般都會考慮到這個問題,而把梁縱筋和箍筋都設置的合理,不需要我們修改鋼筋。
2018-05-30 18:22:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看