HZ 2018-05-29 08:09:54 | 廣東省 土建計量GTJ | 718查看 1回答
老師,請教下腳手架的問題。廣東地區
商業電井按照電梯井子目按座計算,還是按照面積計算,套滿堂和里腳手架。樓梯間應該如何計算腳手架,分梯段和平臺高度,還是按照自然層確定高度,取樓梯間的投影面積?
補充問題: 商業電井?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電梯井腳手架是按座計算;樓梯間的腳手架是按自然層的高度計算,并不是按梯段高度計算,也就是并入自然層的投影面積計算,里腳手架按建筑面積,當層高超過3.6就可以計算滿堂腳手架,是按房間的凈空面積,這時的里腳手架面積就是按1/2計算。
2018-05-29 08:51:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看