周LM 2018-05-26 18:04:13 | 廣東省 土建 | 747查看 3回答
關于梁鋼筋的問題
如圖請問:(1)梁集中標注上部通長筋為2C25+2C14,現其中一跨原位標注中部鋼筋信息為3C25,原位標注鋼筋根數不應該不少于通長筋根數嗎?(2)圖紙中紅框處支座沒有寫支座負筋信息,是否按集中標注2C25+2C14填入,如果是的話,在鋼筋算量軟件中該處原位標注時支座負筋不填寫鋼筋信息,軟件會不會自動按集中標注考慮?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:見附圖
2018-05-26 18:07:09
-
回答截圖中的問題:1,支座不輸入信息,軟件會按集中標注出來
2、正常,因為該處有次梁
2018-05-26 18:07:29
-
2018-05-26 18:11:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看