136****1290 2018-05-26 15:44:35 | 山西省 安裝 | 1839查看 4回答
分集水器
采暖入戶管連接至分集水器的規格為DN25,那么分集水器的規格按照回路分四回路,五回路等,它的規格是DN25還是應該比連接管大一號?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分集水器的規格按照回路分,跟采暖入戶管連接至分集水器的管道規格沒直接關系
2018-05-26 15:49:26
-
你好,地暖盤管采用16或者20的比較多這個到底多大,圖紙設計說明會寫的很清楚或者看大樣圖
2018-05-26 15:47:35
-
答:說反了,支管應該比主管規格(管徑)小。
2018-05-26 16:02:22
-
連接管DN25,回路分四回路,五回路等,回路管道應該比連接管小,DE20或DE16,沒有見過比25管大的。
2018-05-26 16:02:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看