Sun 2018-05-25 11:23:06 | 浙江省 安裝 | 2684查看 4回答
關于倉庫噴淋 早期抑制快速反應噴頭 口徑的味道
庫房區域噴淋系統采用早期抑制快速響應噴頭進行設計,采用流量系數K=360的ESFR早期抑制快速響應噴頭 。。 這句話能看出噴淋頭是多大的口徑嗎? 是DN25的嗎? 如果是噴淋頭是DN25的 那連接噴淋的管道是否應該放大2檔 選用40的 ? 還是依舊使用DN25的? 連接管跟 橫支管說明說采用 機械開孔。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
噴頭都采用25的支管,后面接25×15的大小頭接噴頭,機械開孔要單獨算開孔數量
2018-05-25 11:25:55
-
看一下文字說明里要求的那個噴頭安裝參照標準圖集******(截圖看不到)這個圖集的相應頁次,看看有沒有要求。光看你截圖內容看不出噴頭直徑,另外通常噴頭直徑有多大,配水短立管的直徑就應該有多大。
2018-05-25 11:27:29
-
你好,倉庫噴淋和咱們做的樓房里的有差別從設計說明可以看出用的大流量的噴頭K360的噴頭可以確定口徑是DN25的噴頭至于管徑是不是DN40,不好說,需要設計明確,短立管是DN65的可能性比較大因為末端帶一個噴頭是DN65的管道因為我這個工程DN20的噴頭,管徑都是DN50.設計給出了大樣圖,機械開孔,就是做機械三通
2018-05-25 11:31:29
-
倉庫噴淋 早期抑制快速反應噴頭 口徑的公稱口徑:20mm,接口螺紋:R3/4
2018-05-25 11:34:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看