Hey DD 2018-05-20 20:48:50 | 陜西省 安裝 | 921查看 4回答
安裝算量軟件GQI2015,超高問題???
在安裝算量軟件匯總工程量時,為什么層高超過5m,會顯示配管超高工程量,而電線沒有相應生成超高工程量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為2015沒有這個功能啊!你升級到2018版本但是2018版本需要付費
2018-05-20 21:16:50
-
你好,這個超高費的記取是按照定額的規定記取的,所以你可以看看各自的定額的說明。
2018-05-20 22:21:16
-
定額規定電氣工程是5米以上才有超高費的
2018-05-21 08:37:19
-
那天看到,好像是超高后,如果是暗配,線管計算超高,線纜不計算;如果是明配,那么線和管都要計算超高
2019-09-11 18:34:05