hanbiaowang 2018-05-20 11:44:17 | 陜西省 土建 | 955查看 3回答
暗柱的主筋有10以下的鋼筋時,箍筋數量會加倍嗎?
暗柱的主筋有10以下的鋼筋時,箍筋數量會加倍嗎?如層高3米,暗柱截面尺寸為200*400,主筋為4c12+2c8。箍筋為c8/c6-200。按計算原則箍筋根數均為為16,可實際軟件計算為34.這是咋回事?設置有錯嗎?
補充問題:可是10個以上的主筋由兩種以上就不會產生這種計算!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱的主筋有10以下的鋼筋時,箍筋數量不會加倍的,你的箍筋根數計算的多是因為有搭接的位置加密及頂和底部的加密
2018-05-20 11:49:10
-
你好:這是平法要求框架柱的箍筋在搭接區,箍筋的間距按照min【5d,100】計算的。【搭接區就是按照50mm間距計算】
2018-05-20 11:59:05
-
你好,這個是軟件根據"平法"的規定進行設置、計算的。(這個個構件鋼筋的搭接、加密區都有關系的。)
2018-05-20 16:02:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看