  • 消防線路并聯還是串聯

    1.樓層沒有有層箱,每隔3層設一個短路隔離器,請問我豎向線S+D+F有多少根,該怎么計量?
    2.短路隔離器到 B2層端子箱的線是串聯在一起,還是并聯。
    3.我考慮的是:3、2、1層的線并聯到1層短路隔離器,6、5、4層的線并聯到4層短路隔離器,然后1層短路隔離器出s+d+f共3根接到B2層端子箱,4層出3根到B2層端子箱,就是全部都是并聯到短路隔離器匯總后再并聯到B2層,這樣考慮工程量對不對?
    豎向
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.由于各層的點位較少,設計沒有考慮每層都有端子箱,不過隔離模塊的這一層是否設置了端子箱,線路的走向均是每層單獨從隔離模塊的那一層放線到對應控制的樓層,而每個隔離模塊的總線必須是從本回路的總線處引線,
    2.隔離器間的關系均是并聯關系
    3.短路隔離器的作用是與回路總線隔離,F(xiàn)線(電話線)不參與隔離,它只是根據手報點位的數量布置線路或者固定電話布線,一個電話主機的每個回路能夠帶40個點左右。信號線與電源線同等數量,除了電話線,信號線和電源線的量計算你的這種理解是可以的