Apr.2 2018-05-20 08:40:46 | 廣東省 市政 | 1138查看 4回答
雙壁波紋管
室外排水井到排水井之間采用雙壁波紋管DN600,除了套取市政定額的管道是不是還有涉及到什么試壓沖洗消毒?還是還有什么我未考慮的請大神賜教。。。涉及土方這些我已經算了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該還需要接口定額和閉水試驗
2018-05-20 08:47:27
-
排水管道不需要清洗消毒。
2018-05-20 08:42:57
-
閉水試驗是不能再單獨計算了。
2018-05-20 08:52:20
-
你好,排水管道不需要進行清洗消毒,要計算閉水試驗。
2018-05-20 10:11:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看