45****@qq.com 2018-05-18 21:23:53 | 四川省 安裝算量GQI | 1942查看 1回答
安裝電氣配電箱接線
請問一下:
1.首層只有一個樓梯間,然后就是一層配電箱ALS1,另外有一個總等位電子箱,并沒有總配電箱。請問這個總等位電子箱可以等同于就是總配電箱嗎?
2.根據總配電箱的系統圖(圖2),其他都是連接各樓層的樓層配電箱。根據圖樓梯間的照明就是直接從總配電箱連接出的,請問應該怎么布置呢?直接從總等位電子箱拉線做立管穿墻和板布置嗎?
3.請問總配電箱和各樓層分配電箱的連線應該怎么布置呢?用立管直接輸入標高布置嗎?
謝謝您!
補充問題: 那請問我的總配電箱在哪里畫出來呢?不計數了嗎?還是在一層點一個即可。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.首層只有一個樓梯間,然后就是一層配電箱ALS1,另外有一個總等位電子箱,并沒有總配電箱。請問這個總等位電子箱可以等同于就是總配電箱嗎?【不能,總等位箱是接地用的】
2.根據總配電箱的系統圖(圖2),其他都是連接各樓層的樓層配電箱。根據圖樓梯間的照明就是直接從總配電箱連接出的,請問應該怎么布置呢?【依據平面圖中各自位置計算管線連接】直接從總等位電子箱拉線做立管穿墻和板布置嗎?【等電位箱不是配電箱】
3.請問總配電箱和各樓層分配電箱的連線應該怎么布置呢?【依據平面圖中各自位置計算管線連接】用立管直接輸入標高布置嗎?【即有水平管,也有立管】
2018-05-18 21:34:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看