38****@qq.com 2018-05-18 15:06:11 | 四川省 安裝 | 2142查看 2回答
YJV-3*2.5的室內電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒或者電纜轉線盒
YJV-3*4的室內電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒或者電纜轉線盒?如果需要是否按下面規格計算接線盒設計無要求時,配線保護管遇到下列情況之一,應增設管路接線盒:
1.管長度每超過30m,無彎曲;
2.管長度每超過20m,有1個彎曲;
3.管長度每超過15m,有2個彎曲;
4.管長度每超過8m,有3個彎曲。
補充問題:我的意思是敷設電纜的管子(鋼管或者塑料管)需要考慮電纜的接線盒或者電纜的轉線盒不?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這就是線盒設置規則呀。
2018-05-18 15:08:01
-
不需要 。 室外工程不會出現接線盒的。你說的這個是室內安裝管的規范
2018-05-18 15:07:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看