期待 2018-05-18 10:26:07 | 江蘇省 土建 | 1100查看 1回答
集水坑鋼筋問題?
如下圖,兩塊筏板,灰色的筏板厚度為400厚,紫色的筏板厚度為850厚,集水坑尺寸為1500*1000*1550深,坑底標高為-7.1m,集水坑坑底出邊距離和厚度均為850厚,與較厚的板尺寸一致,放坡角度90度。現在三維查看,發生了如圖二所示的構件鋼筋超出構件尺寸的情況,請老師細細作答。不勝感激
補充問題:筏板頂標高為-5.55米
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從截圖上是看不出什么原因的,估計你的集水坑邊上除了筏板,還有其他構件存在,因為節點設置不同,導致集水坑鋼筋錨固方式發生改變,
2018-05-23 21:57:25