ly13423661039 2018-05-18 01:11:27 | 廣東省 土建 | 1063查看 1回答
哪位大神幫忙解答一下?幫我看一下這個圖紙,幫幫我這個入門菜鳥
第一個問題:圖中說該區域做折梁處理,又沒給出詳細的做法,根椐建筑圖顯示,該降板范圍又是屬于在陽臺區域,這樣陽臺豈不是一邊變成降-0.07,一邊降0.75,這相差也太大了吧。第二個問題:板的說明已經說明是雙層雙向配筋,像圖中所示,有負筋的部位上部是否還需配雙層鋼筋網嗎?謝謝,感激不盡
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個問題:圖中說該區域做折梁處理,又沒給出詳細的做法,根椐建筑圖顯示,該降板范圍又是屬于在陽臺區域,這樣陽臺豈不是一邊變成降-0.07,一邊降0.75,這相差也太大了吧。
答:你好,畫好板調整正確的標高后,把梁平齊板頂即可。如果覺得不太實際或者是設計筆誤的,可以先聯系設計咨詢一下。
第二個問題:板的說明已經說明是雙層雙向配筋,像圖中所示,有負筋的部位上部是否還需配雙層鋼筋網嗎?謝謝,感激不盡答:負筋(板面筋畫出的)是另外附加的,板還是要按設計說明布置雙層雙向的鋼筋。2018-05-18 07:31:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看