不倒翁 2018-05-16 17:42:51 | 山東省 土建 | 1173查看 1回答
構筑物模板、腳手架、鋼筋
老師好:山東03定額
1.構筑物貯水池,池壁在套取池壁模板之后,需不需要考慮超高?有的說需要考慮,有的說不需要考慮?
2.貯水池的腳手架,定額交底中按照外壁周長*(地坪至池壁頂面之間的高度)計算;大型現澆砼貯水池、框架式設備基礎的砼壁、柱、頂板梁等現澆結構,按照現澆砼墻、柱、梁的相應規定計算。那么這個大型與普通如何區分?有沒有明確的文件?
3.在選擇鋼筋子目時會出現提示“構筑物的鋼筋要乘以系數”,這里面是不是只要是構筑物里面的鋼筋都要乘以該系數?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.構筑物貯水池,池壁在套取池壁模板之后,需不需要考慮超高?有的說需要考慮,有的說不需要考慮?【我認為是要考慮的,畢竟模板支撐高度超過3.6m就會增加費用的】
2.貯水池的腳手架,定額交底中按照外壁周長*(地坪至池壁頂面之間的高度)計算;大型現澆砼貯水池、框架式設備基礎的砼壁、柱、頂板梁等現澆結構,按照現澆砼墻、柱、梁的相應規定計算。那么這個大型與普通如何區分?有沒有明確的文件?【個人已經5000方以外的水池屬于大型水池了,因為可以從水池的垂直運輸,最大的就是5000方的】
3.在選擇鋼筋子目時會出現提示“構筑物的鋼筋要乘以系數”,這里面是不是只要是構筑物里面的鋼筋都要乘以該系數?【是所有的構筑物的鋼筋都要乘以系數】
2018-05-16 19:43:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看