請問老師 YJV-5*10 的電纜,穿管 和 走橋架 的定額分別怎么套啊?
請問老師 YJV-5*10 的電纜,穿管 和 走橋架 的定額分別怎么套啊?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,就套電力電纜定額就可以,不區分安裝形式
2018-05-15 15:50:57
-
是的,如果你們定額有管 和 走橋架 的定額就分開,沒有的話就按一個定額就可以。向北京這邊就是區分埋地,穿管,橋架,電纜溝的。具體看你們當地的定額,記住四、電力電纜敷設以及電纜頭制作、安裝定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。
2018-05-15 15:51:02
-
不知道四川定額分著沒有,河北是這樣的,不分穿管和走橋架,注意5芯電纜的系數!
2018-05-15 15:54:54
-
直接套用相應規格的電纜就可以,跟管和橋架沒有關系
2018-05-15 17:47:56
-
電力電纜定額就可以,五芯電纜子目*1.3系數。