176****8296 2018-05-09 10:57:10 | 陜西省 安裝 | 965查看 2回答
配電柜設計問題
圖紙說明未注明的均按距地1.5m安裝,但柜子尺寸規格為W*H*D=800*2000*800,應該是距地的距地安裝應該出線就是走的電纜溝但是配電柜系統圖出線的敷設方式是FC(埋地敷設)至用電器,看了建筑圖和結構圖都沒有電纜溝如果此柜子落地安裝,出線不走電纜溝難道還埋地敷設嗎,出線是電纜并不是電纜啊,這個是不是要設計說明,還是怎么辦?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙說明未注明的均按距地1.5m安裝,但柜子尺寸規格為W*H*D=800*2000*800,應該是距地的
你這個不是配電箱,是配電柜。我不知道你在糾結什么你自己都知道這個么高的柜子不可能墻上安裝為什么還糾結呢。你如果真按照壁裝,那就出大笑話了。
距地安裝應該出線就是走的電纜溝: 一般都是上進上出,走電纜橋架。但是配電柜系統圖出線的敷設方式是FC(埋地敷設)至用電器,看了建筑圖和結構圖都沒有電纜溝: 沒有電纜溝說明你這個是配管埋地 穿電纜的敷設方式如果此柜子落地安裝,出線不走電纜溝難道還埋地敷設嗎,出線是電纜并不是電纜啊,這個是不是要設計說明,還是怎么辦?人家明明標注的電纜穿SC80管道FC敷設了。 你還在糾結什么2018-05-09 11:04:18
-
樓上回答的很詳細。我也很贊同、
2018-05-09 11:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看