右先生. 2018-05-08 15:20:20 | 云南省 安裝 | 875查看 2回答
電氣算量系統圖問題
這里沒有系統圖,從ZALE1出來,ZALE只有1個回路,并且不是這個規格。那這里還要算嗎?怎么算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要計算的,從ZALE1出來的主線束BTTZ-4*16 但是在T接處連接ZALE的分支電纜是YJV-5*4的需要你根據平面圖上的路由計算YJV-5*4的工程量
2018-05-08 15:23:34
-
備注里面ZALE2同ZALE1,電纜不對應的情況需要找設計的確認下,33kw的5*4的電纜不夠用
2018-05-08 18:40:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看