zhw 2018-05-04 09:39:39 | 河北省 安裝 | 1298查看 5回答
山東接地網怎么計算,套什么定額?
地下二層的車庫接地怎么計算,算一個接地系統嗎?(情況描述:負一層車庫和負二層車庫是兩個設計單位設計,均畫了接地平面圖。)
補充問題:山東地下兩層的車庫:1、負二層的接地網按均壓環計算,還用計算接地跨接線嗎?(鋼筋之間的焊接是跨接線嗎?) 2、負二層計算了接地網,負一層的接地網是不是不用計算了?(但負一、二層圖紙中均畫了接地鋼筋平面圖) 各位大神,再幫忙回答一下!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納附圖,借用均壓環定額,計算長度
2018-05-04 09:54:24
-
只計算-2層的面積來當接地網4-10-61
2018-05-04 09:44:43
-
謝謝回答,我現在是老項目,還是山東06定額,沒有這個子目
2018-05-04 09:46:53
-
地下二層的車庫接地怎么計算,算一個接地系統嗎?
按地下二層的計算接地,具體定額需要根據的圖紙設計和說明選取
2018-05-04 10:45:07
-
山東地下兩層的車庫:1、負二層的接地網按均壓環計算,還用計算接地跨接線嗎?(鋼筋之間的焊接是跨接線嗎?) 2、負二層計算了接地網,負一層的接地網是不是不用計算了?(但負一、二層圖紙中均畫了接地鋼筋平面圖) 各位大神,再幫忙回答一下!!!
2018-05-04 15:07:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看