諾言 2018-05-03 10:40:51 | 江蘇省 安裝 | 21413查看 6回答
配電箱里要套哪些定額?
配電箱里要套哪些定額?清單特征上,是不是還需要套一個拆除配電箱的定額,尺寸怎么選擇呢?配電箱是甲供,該怎么操作?也要照常套配電箱定額是嗎?接線端子該怎么套定額呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要套一個拆除 ,再套一個安裝。配電箱的尺寸需要根據圖紙及經驗確定。39KW的箱子,尺寸應該有800*900了。接線端子根據配電線出電線的規格計算,電線一般套無端子接線。端子就是銅鼻子。
2018-05-03 11:07:46
-
要照常套配電箱定額. 不計入配電箱價格接線端子該怎么套定額呢? 根據出線回路的線纜規格選擇定額
2018-05-03 10:45:12
-
為什么不套電纜終端頭?而要套接線端子呢,配電箱為什么要有接線端子?配電箱不是整套的嗎?接線端子和電纜終端頭一般不是和電纜的清單在一塊嗎?
2018-05-03 11:01:34
-
配電箱的安裝子目一般不包括接線的費用。。。。。電纜終端頭有單獨的清單項。。。。。。電線套接線端子,合在配電箱清單項內。
2018-05-03 11:09:24
-
配電箱是甲供的話,還是要套配電箱安裝定額,補上主材價格,調整取費模板,將甲供材的保管費算進去。附圖是調整后的取費模板,可供參考,根據當地的政策文件進行調整
2018-05-03 12:48:17
-
配電箱里也要套接線端子嗎?接線端子是不是在電纜的清單子目中呢?要套接線端子的話,下面的電纜終端頭子目怎么套呢?
2018-05-03 14:19:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看