浮夸的姑娘 2018-05-02 10:25:12 | 山東省 土建計量GTJ | 879查看 2回答
樁承臺配筋問題
這個三樁承臺配筋這樣是正確的嗎?之前繪制都不是這樣的,如果這是正確的話,怎么配筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;B下部配筋,T上部配筋,是雙層的,用同一截面,分為兩階的方法處理。
2018-05-02 10:29:32
-
1、按上圖描述的樁承臺標注,是符合平法標注要求,B為下部配筋信息,T為上部配筋信息,均按水平和垂直布置;2、在鋼筋算量2013或2018軟件中,均按“新建異形樁承臺單元”設置,“從CAD選擇截面圖”的功能提取形狀,再根據配線信息進行設置鋼筋,如下圖所示。
2018-05-02 16:13:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看