周LM 2018-04-28 09:49:11 | 廣東省 土建 | 1637查看 2回答
關于梁附加密箍的布置問題
圖紙上沒有畫出梁的附加箍筋,只在說明里寫明“凡集中力作用處梁每側各加3排附加密箍,直徑與肢數同主梁箍筋,間距50mm。”,請問因為我不知如何判斷“集中力作用處“,所以我該如何考慮布置附加密箍。謝謝第二個問題:梁有吊筋就一定有附加密箍,但是有附加密箍的地方我可以增設吊筋嗎?這個增設吊筋是原圖紙沒標注的其他位置
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2018-04-28 10:02:11
-
你好;見附圖
2018-04-28 09:58:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看