ga****@163.com 2018-04-28 08:57:03 | 山東省 土建 | 543查看 2回答
那個對?
1:板跨大于4米設置溫度筋,這個板跨指的開間(數字軸)?還是進深(字母軸)?2:有一個工程,有長短跨,長跨開間>4米,短跨進深<4米,設置溫度筋是否對?審計把單凡有短跨,且沒有>4米的溫度筋都刪除了,一個工程直接刪掉2/3,量好多,(讓審計找依據,審計就說,短跨沒超過4米,不用設置,這是常識,審計50多歲),不知道審計刪除是否正確?3:圖集或者別的資料是否有有依據可以看呢?(看看到底哪個是對的)。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、指的是開間。
2、升級的做法時正確的。
3、這是弄思考判定的東西,沒有規范可查。
2018-04-28 08:58:48
-
1:板跨大于4米設置溫度筋,這個板跨指的開間(數字軸)?還是進深(字母軸)?
答:大于4米,無論哪個方向只要符合都需要設置。2:有一個工程,有長短跨,長跨開間>4米,短跨進深<4米,設置溫度筋是否對?【需要】審計把單凡有短跨,且沒有>4米的溫度筋都刪除了,一個工程直接刪掉2/3,量好多,(讓審計找依據,審計就說,短跨沒超過4米,不用設置,這是常識,審計50多歲),不知道審計刪除是否正確?【不正確】3:圖集或者別的資料是否有有依據可以看呢?(看看到底哪個是對的)。答:溫度兩方向都要設置。按設計要求。2018-04-28 09:05:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看