梁集中標注有上部通長筋,原位標注又給了上部鋼筋,該填寫在哪里?
梁集中標注有上部通長筋2C22,但是這一跨又標了一個4C22,應該把4C22寫在跨中鋼筋嗎?但是如果跨中鋼筋填寫著架立筋呢?還有那個3C18是應該填寫在下部鋼筋吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁集中標注有上部通長筋2C22,但是這一跨又標了一個4C22,應該把4C22寫在跨中鋼筋嗎?——:您這個是此跨的左右支座和跨中鋼筋都輸入4C22
2018-04-26 11:49:57
-
還有那個3C18是應該填寫在下部鋼筋吧?——:是的,原位標注內,在下部鋼筋內輸入3C18
2018-04-26 11:50:34
-
你好:見附圖
2018-04-26 11:53:44