ga****@163.com 2018-04-25 23:49:43 | 山東省 土建 | 778查看 2回答
具體按那個?
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,那一次結構的鋼筋錨固和搭接是按3級算還是4級算?2:二次結構的腰梁,圈梁,構造柱等搭接長度,錨固長度,是按4計算還是3級算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按四級設置;2,都是按四級。
2018-04-26 00:50:19
-
說明中有四級抗震了,那你就要按照四級抗震的二次結構的圈梁、構造柱等屬于非抗震構件的
2018-04-26 09:10:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看