ga****@163.com 2018-04-25 14:15:17 | 山東省 土建 | 860查看 2回答
以那個為準?
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,這句話什么意思?指的抗震等級是四級嗎?(但是查詢得到為3級抗震,)這倆不沖突嗎?施工以那個為準?什么是抗震構造措施?(錨固,搭接是按多少算?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不矛盾 。施工按照構造措施的抗震等級施工,也就是16G101圖集進行 錨固數字圖集都有
2018-04-25 14:56:08
-
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,這句話什么意思?【以設計為準】指的抗震等級是四級嗎?【是的】(但是查詢得到為3級抗震,)這倆不沖突嗎?【以設計為準】施工以那個為準?【以設計為準】什么是抗震構造措施?【也就是錨固和搭要求】(錨固,搭接是按多少算?)【四級抗震錨固lae=la,搭接lle=ll】
2018-04-25 15:49:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看