又是...哎 2018-04-23 23:30:03 | 河北省 土建 | 1658查看 2回答
基坑降水井和邊坡支護問題~
請問 1,在降水過程中,降水水位是如何觀測的,是用尺子量嗎,降水記錄表上面寫的6米是什么意思
2,護坡土方開挖施工中,由于受到大雨影響,部分開挖的護坡局部坍塌,需要做怎么樣的處理呢
3,邊坡開挖完成之后鋪設彩條布防水是否有必要
4,邊坡頂部砌筑的防水墻距離邊緣距離太近是否有安全隱患
謝謝~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納全是施工技術問題,與造價無關。1、6米指降水高度(距自然地面);2、3、4是基坑支護搶險的措施方案要求。
2018-04-23 23:45:10
-
謝謝
2018-04-30 22:17:02
-
投標時清單和措施項目中不包括基坑支護和降水,但投標施組中有基坑支護和降水做法,在施工過程中,跟甲方簽認基坑支護和降水的洽商變更,結算時能不能按照洽商結算
-
請問現在有地坪原始標高百格網,然后要計算開挖深基坑和基坑噴坡支護的量,用什軟件?
請問現在有地坪原始標高百格網,然后要計算開挖深基坑和基坑噴坡支護的量,用什么軟件計算比較方便,然后大概怎么操作?謝謝各位專家!
-
河北12定額中基坑支護邊坡掛網,鋼筋網片規格φ4 50x50間距,這種掛網是按現
河北12定額中基坑支護邊坡掛網,鋼筋網片規格φ4 50x50間距,這種掛網是按現澆鋼筋制作呢還是套墻體掛網定額呢
-
鋼絲網片借用裝飾裝修中的墻面釘鋼絲網子目,定額消耗量中的水泥鋼釘實質上用的三級鋼16的插筋進行固定,借用時需要進行材料替換嗎?如需替換鋼筋的消耗量怎么確定?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看