fyh 2018-04-23 13:13:02 | 云南省 土建 | 1783查看 4回答
錐形基礎帶短柱如何定義計算
一工程,錐形獨立基礎,基礎上正負零下有一短加粗柱子(見圖),我是按參數(shù)化建獨基,再建一個框架柱計算,可計算結果 明顯不對(見圖),請教如何處理才好,謝謝。
補充問題:基礎層高1.2米,為何縱筋長度計算會這么長,縱長度計算如何設置才正確。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:應該建立二個框架柱,注意標高的輸入。
2018-04-23 13:14:52
-
我現(xiàn)在就是按二個框架柱建的,第二框架柱是(上面的框架柱)在一層建沒問題 ,關鍵是第一個框架柱到正負零就完了,縱筋計算長度不對呀。
2018-04-23 13:20:15
-
你好:第一個框架柱在屬性中將插筋構造更改為“縱筋錨固”,框選所有基礎層框架柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將將插筋構造更改為“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-04-23 13:22:53
-
上面的鋼筋圖紙上也是伸到基礎底,這個沒問題,就下面柱鋼筋有問題
2018-04-23 13:23:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看