丑小鴨 2018-04-20 19:21:25 | 湖北省 安裝 | 1906查看 1回答
漏電火災報警控制器
這個是漏電火災報警控制器,以我的理解:這個報警器控制器是監測電線/電纜(強電)的,是用來預防漏電引起的火災;它的探測元件一般是一根和電線/電纜同時敷設的專用導線。問題1:我的理解有錯嗎?問題2:還有其他的探測方式嗎?問題3:探測用的專用導線如何計算?問題4:探測的信號是不是要先傳給與這個報警控制器相連的輸入/輸出模塊然后模塊再控制這個報警控制器?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是漏電火災報警控制器,以我的理解:這個報警器控制器是監測電線/電纜(強電)的,是用來預防漏電引起的火災;它的探測元件一般是一根和電線/電纜同時敷設的專用導線。問題1:我的理解有錯嗎?【不是報警器監測,是配電箱內的探測器監測,連接的導線是電源線和通訊線】問題2:還有其他的探測方式嗎?【有剩余電流式和溫度式】問題3:探測用的專用導線如何計算?【按平面圖計算,無平面,按系統估算】問題4:探測的信號是不是要先傳給與這個報警控制器相連的輸入/輸出模塊然后模塊再控制這個報警控制器?【傳遞原理是由配電箱內的電纜上的互感器,傳遞給探測器,然后探測器信號反饋給報警主機的】
2018-04-20 20:24:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看