糖果屋 2018-04-20 08:44:41 | 北京市 安裝 | 10570查看 4回答
應急照明燈具立管問題
圖中應急照明的每個燈具都有應該是幾根立管?需要下去再返上來么?兩個燈具在同一個位置,但標高不同,立管怎么計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:有一個立管即可。
2018-04-20 08:57:15
-
和插座是一樣一樣滴,定義識別應急燈具的時候就設置為多立管的才對,應急線路一般走頂板,具體以設計為準哈,現(xiàn)在以走頂為例啊,比方說安全出口指示燈處就應該是2根立管,先下去后再上來,疏散指示燈(比方說距地0.3)和消火栓按鈕(比方說距地1.5)在一起,但有標高差這種,是下去1根長的,上來一根短的,長的是從頂到疏婶就不上來了ｍ一柑的是從橡栓按鈕上來繼續(xù)走,到末端消火栓按鈕的,下去就不再上來了。需要說明的是,實際施工中,有的單位會只設一根立管而不上下翻,在頂板處做一個過線盒,還有像你這個圖里的隔墻同位置都有疏散燈和消火栓按鈕的情況,有的單位也會直接對穿墻體,而不上翻到頂再下來,這些情況都會有,但其實這種做法是不允許的,就看現(xiàn)場管的嚴不嚴吧,正常來說都是需要上下翻的。
2018-04-20 09:25:51
-
圖中應急照明的每個燈具都有應該是一根立管,兩個燈具在同一個位置,但標高不同,立管也計一根
2018-04-20 12:31:15
-
兩個燈具在同一個位置,但標高不同,立管怎么計算?答:到上面一個燈具時,短立管就象計算插座一樣(翻下再翻上)算2根,上面一個燈具到下面一個燈具的立管,只能計算一根
2018-04-20 16:44:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看