OHHO 2018-04-19 16:41:30 | 江蘇省 土建 | 1645查看 1回答
江蘇14定額關于獨立柱梁板的相關問題
如圖:A列框排架結構,A-B為鋼屋架封閉,A列外無封閉結構,室外標高0米,柱頂:20.9米,頂層梁:20米,此頂層梁:15米,板:8米。問題1、此列柱、梁、板是否可理解為獨立柱、梁、板?問題2、計價時,澆筑砼矩形柱凈標高是否可按“室內凈高18米以內人工工日乘以系數1.25”?如不可以,是否有單獨定額系數?問題3、柱梁板凈高在8米以上模板增加系數同8米以內么?問題4、澆搗腳手架頂層梁凈高是按照20米計算,還是按照5米計算?板是否按照8米?問題5、架853頁,計算規則4、(2)條,高度在3.6米以內的是否含在模板內,不單獨記取?4、(3)條是指框架超過3.6米增加的腳手架費用,還是層高超過3.6米的按照滿堂*0.3就行了?第一次使用江蘇14定額,業主又愛咬文嚼字,所以問的比較多,也比較繁瑣,敬請老師諒解,還請老師多多指教,為盼?。?!
補充問題:
補充問題:修改:頂層梁標高:20米,次頂層梁標高:15米
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:根據定額規則備注:軸線未形成封閉框架的柱、梁、板稱獨立柱、梁、板問題2:根據下截圖判定凈高后確定是否乘系數問題3:此條有爭議,個人有時會借用03定額規則進行調整;當然在超過8m的情況下,只按8m內考慮完全沒有問題問題4:梁按20m,板按8m問題5:第(2)條層高在3.6m內的不考慮,可參考定額解釋;第(3)條是對框架柱等定額套用的描述。希望可以解答你的疑惑。
2018-04-19 17:28:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看