-
一往琴深 2018-04-18 19:38:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1631查看 3回答
關于砌體拉筋與砌體加筋
建筑說明中如圖所示,是不是在墻體定義中輸入2c6@500通長布置后,就不用再管砌體加筋了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是在墻體定義中輸入2c6@500通長布置后,就不用再管砌體加筋了。
2018-04-18 19:49:55
-
你好:見附圖
2018-04-18 19:52:48
-
墻體加筋布置有兩種設置方案,具體用那種設置方案,這要看具體的建筑設計說明:1、“節點”設置(參數化截面類型),參數化截面類型的墻體加筋需要你根據具體的節點形式,如T、L、+等去一一對應布置,“節點”設置的墻體加筋有一定的規范要求:伸入結構的長度至少滿足200mm,伸入墻體的長度不得小于1000mm,即總長度應不小于1200mm,設置方法詳見下圖一;2、“貫通”設置,設置方法詳見下圖二:
2018-04-23 07:45:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看