ckuang 2018-04-18 17:57:10 | 廣東省 安裝 | 6469查看 1回答
超六類雙絞線套定額是否需要乘系數
廣西安裝定額2015,智能化綜合布線系統工程,“本章所涉及雙絞線纜的敷設及配線架、跳線架的安裝、打接等定額量,是按超五類非屏蔽布線系統編制的,高于超五類的布線工程所用定額子目人工乘以系數1.1,屏蔽系統人工乘以系數1.2。”請問老師,敷設六類4對非屏蔽雙絞線,是否是屬于“高于超五類的布線工程”,是否需要人工乘1.1?是否區別于廣東安裝定額?附圖為廣東安裝定額。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同地區的定額規則是有差異,廣西對安裝超六類就是1.1或1.2;廣東定額是按增加20%,也是1.2系數。
2018-04-18 18:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看