山子 2018-04-16 16:36:54 | 北京市 安裝 | 2055查看 3回答
自動排氣閥和泄水閥?
一般來說采暖管道頂部設自動排氣閥,底部設泄水閥,如果在圖紙未標明的情況下,應該如何確定自動排氣閥和泄水閥的規格?應該查看什么圖集或者文件規范?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:規格由設計確定,一般與主管道相關(管道DN100以下的選擇DN15; 管道DN100的選擇DN20的;管道DN100以上的選擇DN25的)
2018-04-16 16:58:15
-
不會不注明規格的。
一般同末端的管道規格。
如果是大管子,自動排氣閥選擇DN20的。2018-04-16 16:38:30
-
你好:圖紙無標注的要和設計溝通,要有書面的手續不然結算時就是麻煩的事。
2018-04-16 19:11:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看