追憶似水年華 2018-04-15 17:53:31 | 山東省 土建 | 3484查看 2回答
框架梁集中標注什么意思啊?
KL5(3)400×950Φ10@100(4)4Φ25;4Φ25;N8Φ12N2Φ14@100;(PL)最下面一行是什么意思?
補充問題:N2Φ14@100;(PL)這是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:前邊有了側面抗扭縱筋,后邊應該是加腋處的。PL水平加腋
2018-04-15 17:56:07
-
圖紙沒有給剖面圖
2018-04-15 17:59:32
-
標準層非框架梁的集中標注下有兩個標高,L4(1) 200x400,(0.250/0.280),請問這兩個標高表示的意思是什么呢?標高太接近,不可能是雙梁,難道是斜梁?
-
框架梁集中標注出現2-10φS15.2(250,200,250)是什么意思
您好,老師,框架梁集中標注出現2-10φS15.2(250,200,250)是什么意思,怎么設置呢,麻煩您給詳細解釋一下
-
就這個集中標注,你看上部筋是4C22,第二三跨木有原位標注,意思就是上部筋按照集中標注的4C22布,那為啥平法表格里不顯示呢,編輯鋼筋里面也查不到第二三跨有上部筋。。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看