剪力墻布置的問題
在GTJ中,剪力墻還是要滿布,但是現在剪力墻的厚度成為公有屬性,一種墻只有一個厚度,改一個墻后就都變了,但是有的暗柱厚度在剪力墻厚度中沒有,是需要單獨配置一個剪力墻嗎,鋼筋又是怎么配!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻覆蓋暗柱的長度部分就行了,暗柱的寬度超過了剪力墻厚度不用處理。
2018-04-14 14:53:32
-
剪力墻厚度不用更改,只是讓墻把暗柱覆蓋上與其他墻封閉就好,這樣你在后期布置房間的時候,就是封閉區域了。可以布置裝修,因為墻面裝修只能布置在墻上
2018-04-14 14:54:50
-
剪力墻的厚度不同,你肯定要定義不同厚度的剪力墻屬性。
2018-04-14 14:55:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看