蹇寧 2018-04-08 15:20:20 | 江蘇省 安裝 | 1813查看 1回答
送配電系統調試
江蘇定額電氣調整試驗工程量計算規則說明:送配電系統調試系按一側有一臺斷路器考慮,若兩側均有斷路器時,按兩個系統計算,凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的均按系統調試計算。請問:從配電柜出線至排污泵配電箱至排污泵這個系統中排污泵配電箱有繼電器、接觸器,配電柜和排污泵配電箱均有斷路器。可否計算兩個系統調試?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從配電柜出線至排污泵配電箱至排污泵這個系統中排污泵配電箱有繼電器、接觸器,配電柜和排污泵配電箱均有斷路器 可以 計算兩個系統調試 。
2018-04-08 15:32:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看