魏子月 2018-04-06 08:23:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1972查看 1回答
主樓和車庫筏板邊坡處理
主樓筏板(厚度800mm)與車庫筏板(厚度400mm)存在高差0.87米,如下圖,如何放坡?
補充問題:變截面設置之后,為什么鋼筋沒有延伸布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同標高筏板之間可以使用筏板變截面功能。
2018-04-06 08:40:32
-
主樓筏板厚度850mm,車庫筏板厚度400mm,二者筏板頂標高相差870mm,鋼筋構造詳圖如下,請問如何設置邊坡及配筋。
-
老師,主樓和車庫的筏板連接處,在繪制主樓筏板時,需要把主樓筏板偏移嗎
老師,主樓和車庫的筏板連接處,在繪制主樓筏板時,需要把主樓筏板外邊整體偏移嗎,(主樓的筏板時600厚,主樓筏板450)2020-06-11 10:42:13 補充
-
設置筏板邊坡中 所謂的邊坡節點 指的是哪個部位的節點呢 請教高手賜教問題補充:此處的詳圖 在實際中 去哪看呢 圖紙貌似沒有這的說明呀只有一個04G101-3 P43構造做法一呀 好像沒有和軟件里一樣的
-
車庫筏板厚度400mm,雙層雙向C14@200,主樓筏板厚度850mm,雙層雙向C18@190。二者頂標高相差870mm,請問如何布置鋼筋。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看