在路旁 2018-04-03 15:30:17 | 湖北省 土建 | 1053查看 3回答
關于梁的附加吊筋
請問根據第3條關于吊筋的描述如何確定吊筋的數量?吊筋是只布置在主梁上嗎?
補充問題:請問原位標注及設計說明中都未給出吊筋的數量,該如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,一般都有總說明后面都有詳圖,次梁搭在主梁上,吊筋當然是在主梁布置
2018-04-03 15:32:43
-
請問根據第3條關于吊筋的描述如何確定吊筋的數量?【根據梁的原位標注的數量直徑確定,沒有標注的不用設置】吊筋是只布置在主梁上嗎?【是的,吊筋和次梁加筋(加密箍筋)都是布置在主梁上的】
2018-04-03 15:35:00
-
你好:見附圖
2018-04-03 15:39:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看