135****1940 2018-04-03 11:40:34 | 浙江省 土建 | 1148查看 2回答
兩幢連著的大樓同一層標高不同,板該如何布置呢
我按照一邊標高7.35,一邊標高7.87布置,但由于我是按照7.87這個標高設置層高的,所以布置出來如第4張圖,7.35那邊的板變成在梁下了,不是梁上。這個改如何修改呢?
補充問題:由于一邊有4層。一邊只有3層,所以層高按照4層那邊設置的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
選中3位置的板,把標高修改正確就可以了
2018-04-03 11:43:55
-
7.35那邊的板和柱子的標高合適著呢,但梁的標高不對,將梁的標高修改為7.35即可
2018-04-03 11:44:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看